Účastník

chlapci nechci vám do toho kecat, ale to co tu ted řešíte nemá nic společného s převodem PWM na analogové napětí. Dejte si do toho zapojení osiloskop a uvidíte co tím myslím. Ten tranzistor je zapojený jako spínač. To znamená, že podle vstupního signálu přizemńuje zátěž. Kondenzátor nemá v podstatě žádný vliv, protože v tomto zapojení není jeho charekteristika lineární a přechází ze stavu rozpojeno do saturace.
Voltmetr měří střední napětí, proto se vám zdá, že to hezky reguluje.
Kdyby zátěž byla v emitoru tranzistoru tak by to možná šlo. V tu chvíli by totiž tranzistor fungoval jako proudový zesilovač a oddělil by RC člen od zátěže … můžete se podívat tu:

https://circuits.io/circuits/2285260-pwm-to-analog-nefunkcni