Close

Odpověď na: ovladani klapky privodu vzduchu

Úvodní stránka Fórum Hardware Motory ovladani klapky privodu vzduchu Odpověď na: ovladani klapky privodu vzduchu

#10367
posjirka
Účastník

tak jsem to dnes odzkoušel :
http://www.mikrocontroller.net/attachment/10061/pwm_to_analog.jpg

zapojení jsem výrazně zjednodušil pro rychlou zkoušku (nebyl tam trimr, kapacity co přišli pod ruku, OZ by TL072, …) Trochu jsem měl strach z toho abych neodpáli Arduino, když PWM signál je spojný přes odpor z výstupem až 10V.
No výsledek je, že se mi to jevý jako funkční řešení, jen oddělit vstup arduinu od zbytku zapojení pomocí optočlenu.
dosáhl jsem rozsahu 0-9V (12V nájení) což při podmínkách testu je zcela vyhovující.
Linearitu jsem netestoval ale šlo mi o výslednou křivku. Testoval jsem nastavení 80/255, 150/255, 250/255 .
Zvlnění tam je Při 3 V to bylo cca 0,5V zvlnění ale používal jsem vstup s 500Hz PWM signálem. Se zvyšujícím se napětím zvlnění mizelo až při 9V mělo cca 0,1V.

Attachments: