Mnohem jednodušší by bylo použití 3-bodového provedení:
http://marcomplet.cz/docs/Belimo/belimo_cm24-L_R.pdf
Stačí relé/tranzistory řízené arduinem pro spínání 24V.
Zpětná vazba by mohla být opět pomocí potenciometru na hřídeli servopohonu.
úhel sepnutí se řeší pomcí doby sepnutí příslušné cívky. pokud chceš otočit servopohon o 90st. sepneš cívku na 75s. Doraz je řešen automaticky, takže servopohon by se neměl nikdy protočit. Navíc pro regulaci je mnohem vhodnější přidat/ubrat, než vypočtávát novou hodnotu PWM napětí.