    Ahoj , chtel bych prosim poradit. Pomociarduiba chci ovladat el. ventil , s ridicim signalem 0-10 V.
    Z arduina lze tedy dostat pouze 5V pri male zatezi , jakym zpusobem jsem schopny dostat vystupni sig. napeti napr 0-10 V.

    Neco jako vytup z arduina 0-5 V odpovida 0-10 V . Myslel jsem si, ze lze pomuzi tranzistor irf 540 , ale neni to dle mych predstav.
    Diky predem za odpoved.

    #7592
    Nacelnik
    Účastník

    Zkus více rozepsat “ neni to dle mych predstav.“

    #7594
    posjirka
    Účastník

    Předpokládám, že se jedná o servopohony průmyslového charakteru a ty jdou ovládat i jinými způsobem. Např. 3 bod pohon vlatně jen spíná napájení na civky „+“ a „-„. má doraz takže se dá natvrdo překlopit na jednu stranu. Regulace je pak řešena tak, že přidáváš/ubíráš otevření/zavření ventilu. Polohu snímáš bu´d ponteicometrem na hřídeli pohonu, nebo se dá udělat, to, že např.1x za den/týden se nechá ventil úplně uzavřít (nechaš ho třeba 2 minuty jet na 1 stranu). Pak u každého pohonu máš jak dlouho mu trvá přejet z 0 na max. Stačí jen měřit čas jak dlouho spínáš tu a tu cívkua určíš si orientační polohu…
    překlad 0-5V na 0-10V samozřejmě jde, je to jakš/takš lineární ale je to to co opravdu chceš?